土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 大柱网厂房 钢梁平面外长度取值

大柱网厂房 钢梁平面外长度取值

发布于:2014-09-10 10:53:10 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
如题,抗震规范上有大柱网厂房柱的要求,但是没明确什么事大柱网厂房,请问各位大神,大柱网厂房的概念,依据是什么?
平面外的计算长度,通常情况取2倍檩距,但是对于跨度较大的厂房,其钢梁也很大,檩条的平面外约束也就不是那个的足够,此时,取25倍檩距是不是不太合理,有没有规范的相关说明来解释这个问题?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fy8990
    fy8990 沙发
    hanmaxi20120229 发表于 2014-9-17 10:52 平面外刚度与跟檩距的几倍无关,更不是跨度大小和2倍 2.5倍的关系 跟隅撑有关 檩条约束上翼缘 隅撑约 …抗规2010第9.1.11条,两向均不小于12米,无桥机且无柱间支撑的
    2014-10-22 16:36:22

    回复 举报
    赞同0
  • hanmaxi20120229
    平面外刚度与跟檩距的几倍无关,更不是跨度大小和2倍 2.5倍的关系 跟隅撑有关 檩条约束上翼缘 隅撑约束下翼缘 通常隔一檩距设一隅撑 故2倍檩距 如每一个檩条都设隅撑 那平面外计算长度就是檩距
    2014-09-17 10:52:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

注册结构工程师

返回版块

105.16 万条内容 · 2175 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2014年一级注册结构工程师基础考试上午真题及答案

本帖最后由 jackur1 于 2014-9-10 11:33 编辑 我自己整理的,真题跟答案对照,方便大家估分,个人觉得答案准确率在98%以上,85、114答案值得商榷,其他应该没问题。

回帖成功

经验值 +10