土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 保护整定值的意思以及一个电流互感器问题

保护整定值的意思以及一个电流互感器问题

发布于:2014-09-10 09:26:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
MT10H1+MIC6.0A
Id1=le;Id2=3Id1,0.2s;Id3=OFF,想问问后面那个整定值代表什么意思,能详细解答一下么?还有一个问题,就是两套电流互感器接在一路进线上,一套用于保护,一套用于计量,为什么要用两套,用一套的话存在是问题,谢谢大神解答

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 糖分加土豆
    leedongcheng 发表于 2014-9-10 12:47 楼主的问题是2个1、Id1=le;Id2=3Id1,0.2s;Id3=OFF,其中Id1为反时限保护整定值,贴中=Ie说明整定值为 …非常详细,已经明白了,感谢
    2014-09-11 15:22:11

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    dhm22 发表于 2014-9-10 11:33 就是因为计量的精度高,所以才用2套是吧9楼有解说,2套是指计量CT分开,还是每台高压电流互感器都有二组及以上二次绕组?
    2014-09-10 16:05:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防爆分区问题,请教!

火灾危险等级为丙A,丙B的物质,需要划分防爆分区吗?

回帖成功

经验值 +10