土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 供配电案例下午第2题:《配电手册》第三版P623式11-9真的错了吗?

供配电案例下午第2题:《配电手册》第三版P623式11-9真的错了吗?

发布于:2014-09-09 22:39:09 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
看论坛的大神两版答案,都认为公式有误,我查了指导书,和配电手册一样,Irm定义都是电动机额定电流,而非启动电流。另外,熔断器本身具有的反时限特性决定了其额定电流无需躲过电机启动的尖峰电流,见图P619-P621,同样额定电流63A的RT6、gG、aM熔断器1s时分别大约可承受250A、300A、600A的电流,5秒时分别为100A、150A、500A。因此有理由认为63A熔断器完全可以承受90A的峰值电流。
个人拙见,欢迎各位同仁指正

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • cwxcy2008
    cwxcy2008 沙发
    绝对正确
    2014-09-12 18:51:12

    回复 举报
    赞同0
  • 冯胤清
    冯胤清 板凳
    没有错的!那个已经更正
    2014-09-11 13:35:11

    回复 举报
    赞同0