本人初学者、第一次画水泵房。现在我算得消防水池容量是540 水泵房面积是17139 那我要怎么算有效水深比较合理 求高手指导。感谢。坐等答案

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 小沈
    小沈 沙发
    排出侧方人孔的高度或者进水管和溢流管高差、梁高等限制,剩下的和低标高算一下就是有效容积了
    2014-09-10 12:04:10

    回复 举报
    赞同1
  • dxt1108
    dxt1108 板凳
    nlp125 发表于 2014-9-9 20:58 超过500立方得分两格,然后,容积除以面积就是你需要的有效水深,详细可参加09版技术措施非常感谢:loveliness:
    2014-09-10 11:05:10

    回复 举报
    赞同0