土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消防泵房各种管道间距有什么要求,请各位前辈指教,万分感谢!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    可参见:
    一、《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)第6.5.2 条规定:卧式水泵及小叶轮立式水泵机组的布置应遵守下列规定:
    1 单排布置时,相邻两个机组及机组至墙壁间的净距:电动机容量不大于 55kW 时,不小于 1.0m ;电动机容量大于 55kW 时,不小于 1.2m 。当机组竖向布置时,尚需满足相邻进、出水管道间净距不小于 0.6m 。
    2 双排布置时,进、出水管道与相邻机组间的净距宜为 0.6~1.2m 。
    3 当考虑就地检修时,应保证泵轴和电动机转子在检修时能拆卸。
    注:地下式泵房或活动式取水泵房以及电动机容量小于 20kW 时,水泵机组间距可适当减小。
    二、《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)第3. 8. 14条规定: 水泵机组的布置,应符合表3.8.14规定。(表3.8.14水泵机组轮廓面与墙和相邻机组间的间距 略)
    2014-09-10 08:57:10

    回复 举报
    赞同1
  • zxl15273726261
    查规范,泵站设计中吸水口的间距是有规定的。
    2014-09-10 09:36:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1343 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

化粪池位置的选择

各位前辈好,我是新手,我想问下化粪池位置的应该怎么去确定。谢谢

回帖成功

经验值 +10