求助,冷风机漏氨
求助,冷风机漏氨
一台热浸锌氨冷风机有稍微的氨泄露,已排除管道阀门之类的泄露,盘管外部的接头也排除,难道内部管子有裂缝?该冷风机2年前安装,没用过几次,基本还是新的,内部盘管破裂的可能性有多大?如果是的话,如何维修?难道要换?
另外冷凝水盘底部有腐蚀的斑点,请经验丰富的师傅给点建议,谢谢
发布于
2007-10-12 15:50:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
biscione
不好意思,最近几天出差没能上网。。。
现在问题基本搞清楚了。。。
冷风机是套片式,试机运行后发现并无泄露,但发现热氨冲霜管下部结霜,怀疑止回阀内漏,后试冲霜,果然找到了泄露源。
不过维修有个问题,泄露点在水盘底部的夹层内,若要修复必须拆卸水盘,工作量巨大,现在我的想法是把冲霜管路堵死,库温要求是0——4度,不冲霜应该没多大问题,不知这样做可不可以。。。
2007-10-15 15:20:15
来自 PC
评论
举报
wtowtogb
查看现场是否能修复,如果无法修复就只有回厂修复或更换.
2007-10-15 14:16:15