土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自喷系统应在各配水管的末端设置排气阀,配水管的末端怎么理解,可在立管上设排气阀吗
自喷系统应在各配水管的末端设置排气阀,配水管的末端怎么理解,可在立管上设排气阀吗

全部回答(8 )

  • lufei
    个人理解:负责区段管道即为无分枝配水管段,不过这样一来,就要注意设计时配水管尽量少分枝;还有就是如果系统比较大,适当增加排气阀;再就是审图的相对灵活。呵呵
    2014-09-12 09:19:12 来自 PC 评论 举报
  • glx117
    云飘飘 发表于 2014-9-12 05:58 设置在立管的末端,立管就是配水管。但审图的坚持说要设在配水管的末端,本来我配水管是坡向试水阀的,试水阀兼做泄水阀,这样立管的末端应该就是最高点,但他坚持泄水阀和试水阀分开,这样配水管就坡向泄水阀,我把泄水阀设在水流指示器之后,每层最不利点喷头处就是最高点,但我需要在每层的最不利点喷头所连接的配水管末端都设排气阀吗
    2014-09-12 07:58:12 来自 PC 评论 举报