土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 发输变案例上的接线图挑错题答案(4处,供大家讨论)

发输变案例上的接线图挑错题答案(4处,供大家讨论)

发布于:2014-09-09 09:54:09 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
1、线路无地刀。
2、母线无地刀。
3、主变回路流变应在开关的主变侧而不是母线侧。
4、母线电容电压互感器电容分压部分一次尾端未接地,即两个电容接在一起后面未接地(但不排除是漏印的,还是有该种习惯画法,但以前的真题上接线图是有接地的)

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • cwxcy2008
    cwxcy2008 沙发
    1、线路无地刀。
    2、母线无地刀。
    3、主变回路流变应在开关的主变侧而不是母线侧。
    4、主变低压侧中性点低电阻接地,图中画了避雷器。
    2014-09-09 21:28:09

    回复 举报
    赞同0
  • dys-wjj
    dys-wjj 板凳
    我选的是三处,出线侧接地刀,主变低压侧中性点不应有避雷器,电阻应接在主变低压侧中性点上
    2014-09-09 21:26:09

    回复 举报
    赞同0