土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 水池类构筑物在满水试验时预留孔洞及预埋管当如何封堵
如上,不知各位大神在做满水试验时,这么多孔洞是如何进行封堵的,
请大家多多发表建议与施工方法。

全部回答(5 )

  • tumuzaixian17951
    都说的是什么吗
    水泥+油麻搅一起活匀 用细小的簪子使劲往里塞 直到塞实为止 如果允许最外面再用水不漏封堵一遍 做完最少24小时内不要沾水 之后就ok了 墙倒搭了池子都不会漏~~:victory:
    2015-06-24 16:42:24 来自 PC 评论 举报
  • liangjian216
    预留的直接把管道安装好,再用水泥堵实,
    至于管道上个阀门。
    2014-11-28 09:41:28 来自 PC 评论 举报