供配电下午第19题,题目没有写变电站内还是变电站外,如果按变电站外计算应该选A,按变电站内,则选B。我选B,但是按变电站内和外都算了,然后写着题目未写明变电站内还是外,题目出题欠妥。大家觉得如何?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
liangqiquan
沙发
楼上两位的观点正是现在大家都在争论的两条思路,大家还有其他佐证没
2014-09-09 09:08:09
赞同0
-
lcbnhm
板凳
发电机侧要按近端短路算,且要将发电机的标么值换算到以发电机容量为基准值的标么值,然后查表算短路电流,
2014-09-09 07:03:09
赞同0
加载更多回复 举报
地区电网侧短路应该能按远端短路计算
回复 举报