土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
建筑结构
\
混凝土结构
\
高层位移比问题!求助。请进。
高层位移比问题!求助。请进。
平面为50MX7M,左边为五层20.000米,右边为七层32.600米,最右边两角位移比PKPM计算大于1.70,两个角框架柱已经600X1000,刚心和质心如图。求怎么修改能够使得位移比小于1.5。或者还是方案有问题,应该左右两边脱离开,分开成两个独立结构单元。
发布于
2014-09-08 16:11:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
chaochao21184
长宽比:50:7=7.14
最好设缝断开
你的刚心和质心偏差太大,导致你的位移比超限
结构刚度左右不对称
2014-09-10 09:34:10
来自 PC
评论
举报
ldf200296
长宽比:50:7=7.14,太大了。已是典型的长矩形平面。
中间设抗震缝。
2014-09-09 18:01:09
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
yeshenguo07
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
13
回复
174
粉丝
2
+ 关注
私信
混凝土结构
返回版块
140.2 万条内容 · 2154 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(9 )
最好设缝断开
你的刚心和质心偏差太大,导致你的位移比超限
结构刚度左右不对称
中间设抗震缝。