土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层位移比问题!求助。请进。
平面为50MX7M,左边为五层20.000米,右边为七层32.600米,最右边两角位移比PKPM计算大于1.70,两个角框架柱已经600X1000,刚心和质心如图。求怎么修改能够使得位移比小于1.5。或者还是方案有问题,应该左右两边脱离开,分开成两个独立结构单元。

QQ图片20050912161032.jpg

全部回答(9 )

  • chaochao21184
    长宽比:50:7=7.14
    最好设缝断开
    你的刚心和质心偏差太大,导致你的位移比超限
    结构刚度左右不对称
    2014-09-10 09:34:10 来自 PC 评论 举报
  • ldf200296
    长宽比:50:7=7.14,太大了。已是典型的长矩形平面。
    中间设抗震缝。
    2014-09-09 18:01:09 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10