土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 供配电下午案例通信设备SPD到等电位箱的连接线

供配电下午案例通信设备SPD到等电位箱的连接线

发布于:2014-09-08 10:02:08 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
通信设备SPD到等电位箱的连接线的最小平方,我查的新规范GB50343,信号线路浪涌保护其接地端宜采用面积不小于1.5mm的铜芯导线与机房等电位连接网络连接。选项中的6平是满足的,再小就是1.2平了。我选的6平,是不是错了。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • hhhrrr12345
    hhhrrr12345 沙发
    gb0343-2012 表5.2.2-1 查出是6mm2
    2014-09-08 21:25:08

    回复 举报
    赞同0
  • tigerlei0919
    tigerlei0919 板凳
    防雷规范上有个表格,我选16到总等电位箱。
    2014-09-08 20:06:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多