土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 两路10KV线路短路问题------急---急!

两路10KV线路短路问题------急---急!

发布于:2007-10-12 14:03:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某医院采用双10KV回路,由于在检修过程中误操作将两进线断路器同时合上了,瞬间两路电源同时停电,外线端远程断路器跳闸,显示为速断。请问各位,如果两条线路的相位、相序相等的情况下,是否会造成这种速断的可能?急

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • hubeixp
    hubeixp 沙发
    楼主,你们的高压值班电工在进行倒闸操作的时候,没有按要求填工作票吧
    电工的操作很明显是违规的
    2007-10-19 09:47:19

    回复 举报
    赞同0
  • kivyn
    kivyn 板凳
    谁操作的啊!!!!!!!!! 那得害死多少人啊,在手术室手术的人不就这样被你们这样的害死了吗!!!
    2007-10-19 09:42:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助,关于配电箱

食堂蒸车旁边有一个配电箱,蒸汽正对着配电箱,配电箱应怎么处理,如果要挪走的话,电缆不够长,在现有电缆基础上再接一段电缆能保证安全使用么,电缆都在保护管里,也看不出什么规格,迎接什么样的电缆

回帖成功

经验值 +10