跨高比大于5的连梁抗震等级同墙还是框架梁啊,朱总两本书的说法不一致啊?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jgdesigner
    jgdesigner 沙发
    根据高规7.1.3条的条文说明
    跨高比大于5时,按照框架梁进行设计,其抗震等级与所连接的剪力墙的抗震等级相同
    2014-09-06 15:40:06

    回复 举报
    赞同0
  • 过眼云烟
    过眼云烟 板凳
    7.1.3条,看看去