土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 集中接地装置垂直接地体间距问题?

集中接地装置垂直接地体间距问题?

发布于:2014-09-05 09:43:05 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
GB 50169-2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范
3.3.2 垂直接地体的间距不宜小于其长度的2倍。水平接地体的间距应符合设计规定。当无设计规定时不宜小于5m。
避雷器除与主网连接,还会设置集中接地装置,以前的工程都是一直线打3根垂直接地极(单根2.5长),间距3m,是否需要改成5m间距?或有另外的规范
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 742 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

注册给排水培训班

各位,如果注册给排水培训班的话?报哪一个比较好?

回帖成功

经验值 +10