土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 建 筑 节 能 计 算 报 告 书

建 筑 节 能 计 算 报 告 书

发布于:2007-10-12 13:02:12 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
建 筑 节 能 计 算 报 告 书






计 算 人_ ______________
校 对 人_ _____________
审 核 人_ ______________







计算工具:天正建筑节能设计分析软件TBEC(夏热冬冷地区)
软件开发单位:北京天正工程软件有限公司



节能计算报告书

一、项目总信息
项目名称 项目地址
建设单位 设计单位
施工单位 建筑面积 631022.22m2

二、建筑概况和围护结构基本组成
(一)建筑概况
城市名称
建筑形状 条式建筑 体形系数 0.25
建筑楼层数 18 建筑高度 57.8m
建筑窗墙比 东向:0.25, 西向:0.43, 南向:0.45, 北向: 0.33
(二)围护结构基本组成
外墙类型1:200厚膨胀珍珠岩空心砌块墙
墙体各层材料(由外至内):
第1层:水泥砂浆, 厚度20mm
第2层:200厚膨胀珍珠岩空心砌块墙
第3层:5厚1:0.3:3水泥石灰砂浆抹平
第4层:15厚聚苯颗粒保温砂浆找平
第5层:3厚抗裂砂浆复合耐碱网格布一层
第6层:刮柔性腻子
第6层:表面喷刷涂料
分户墙类型1: 200厚膨胀珍珠岩空心砌块墙
墙体各层材料(由外至内):
第1层:水泥砂浆, 厚度20mm
第2层:200厚膨胀珍珠岩空心砌块墙
第3层:5厚1:0.3:3水泥石灰砂浆抹平
第4层:15厚聚苯颗粒保温砂浆找平
第5层:3厚抗裂砂浆复合耐碱网格布一层
第6层:刮柔性腻子
第6层:表面喷刷涂料
内墙类型1:100厚膨胀珍珠岩空心砌块墙
墙体各层材料(由外至内):
第1层:水泥砂浆, 厚度20mm
第2层:100厚膨胀珍珠岩空心砌块墙
第3层:5厚1:0.3:3水泥石灰砂浆抹平
第4层:15厚聚苯颗粒保温砂浆找平
第5层:3厚抗裂砂浆复合耐碱网格布一层
第6层:刮柔性腻子
第6层:表面喷刷涂料
屋顶类型1: WGB复合弹性防水涂料防水屋面
屋顶各层材料(由外至内):
第1层:钢筋混凝土, 厚度35mm
第2层:20厚(最薄处)1:8水泥珍珠岩找2%坡
第3层:20厚1:2.5水泥砂浆找平层
第4层:基层处理剂
第5层:4厚WGB复合弹性防水涂料
第6层:25厚激素
门 类型1: 节能外门
门 类型2: 无框单层玻璃门
门 类型3: 木(塑料)框单层玻璃门(玻璃比例<30%)
窗 类型1: PVC塑料普通中空玻璃窗
楼板类型1: 钢筋混凝土楼板150
地面类型1: 240mm砖楼地

三、建筑热工节能设计分析
外墙类型1: 加气,泡沫混凝土墙1
各层材料名称 厚度
mm 导热系数
W/m.K 蓄热系数
W/(m2.k) 热阻值
(m2.K)/W 热惰性指标D=R.S 备注
水泥砂浆 20 0.930 11.306 0.022 0.243
加气,泡沫混凝土 250 0.220 3.429 1.091 3.741
石灰,石膏,砂,砂浆 20 0.760 9.330 0.026 0.246
合 计 290 - - 1.139 4.230
墙体传热阻 RO=Ri+∑R+Re = 1.297(m2.K)/W
墙体传热系数 0.771W/(m2.K)
考虑热桥后墙体平均传热系数 1.017W/(m2.K)
外墙传热系数满足夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准4.0.8条的要求

分户墙类型1: 加气,泡沫混凝土墙1
各层材料名称 厚度
mm 导热系数
W/m.K 蓄热系数
分户墙传热系数满足夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准4.0.8条的要求

屋顶类型1: 钢筋混凝土+胶粉聚苯保温颗粒屋面
各层材料名称 厚度
mm 导热系数
W/m.K 蓄热系数
W/(m2.k) 热阻值
(m2.K)/W 热惰性指标D=R.S 备注
钢筋混凝土 35 1.740 17.060 0.020 0.343
空气层 360 6.121 0.671 0.059 0.039
防水卷材、聚氨酯 4 1000.000 225.622 0.000 0.001
水泥砂浆 20 0.930 11.306 0.022 0.243
加气,泡沫混凝土 250 0.220 3.429 1.136 3.897
钢筋混凝土 150 1.740 17.060 0.086 1.471
合 计 819 - - 1.323 5.994
屋顶传热阻 RO=Ri+∑R+Re = 1.481(m2.K)/W
屋顶传热系数 0.675W/(m2.K)
屋顶传热系数满足夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准4.0.8条的要求

户门类型1: 节能外门
户门1传热系数2.034W/(m2.k)
户门1满足夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准4.0.8条的要求
户门类型2: 无框单层玻璃门
户门2传热系数3.202W/(m2.k)
户门2不满足夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准4.0.8条的要求
户门类型3: 木(塑料)框单层玻璃门(玻璃比例<30%)
户门3传热系数2.627W/(m2.k)
户门3满足夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准4.0.8条的要求

窗户类型1: PVC塑料普通中空玻璃窗
朝向 外窗平均传热系数 窗墙面积比 传热系数限值
南 3.5 0.27 4.7
南向外窗满足夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准4.0.4条要求
东 3.4 0.2 4.7
东向外窗满足夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准4.0.4条要求
西 4.2 0.22 4.7
西向外窗满足夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准4.0.4条要求
北 3.4 0.11 4.7
北向外窗满足夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准4.0.4条要求

四、结论
(一) 体形系数满足标准要求
(二) 外窗的传热系数满足标准要求
(三) 外墙的传热系数满足标准要求
(四) 屋顶的传热系数满足标准要求
(五) 分户墙的传热系数满足标准要求
根据计算,该工程能完全满足《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》的相应要求,按标准第5.0.1条规定,应该计算建筑物的节能综合指标---全年耗电量是否满足要求。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • cfwqlxx
    cfwqlxx 沙发
    一、项目总信息
    项目名称 项目地址
    建设单位 设计单位
    施工单位 建筑面积 631022.22m2=18层X18M(跨度)X1947.5M(楼总长)

    ????
    2009-03-09 18:30:09

    回复 举报
    赞同0
  • kevinjang
    kevinjang 板凳
    :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
    2009-03-05 20:09:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多

绿色建筑设计

返回版块

4.25 万条内容 · 179 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑节能设计计算书

建筑节能设计计算书 根据<<公共建筑节能设计标准>>GB50189-2005要求,现对办公楼热工计算如下: 一、 体形系数: 1. 建筑外表面积A=1681.8M2 2. 建筑总体积V=5124.5M3 3. 体型系数=A/V=0.33 二、建筑遮阳: 南向窗采用双层5+12+5mm遮光LOW-E玻璃使遮阳系数为0.38;东西向窗采用单层5mm遮光LOW-E玻璃使遮阳系数为0.66;北向窗采用双层5+6+5mm遮光LOW-E玻璃使遮阳系数为0.46

回帖成功

经验值 +10