2011年案例下午第2题,该题求图中短路点的最大三相短路电流?
无标题.jpg

参考答案中说考虑系统1那条线路事故检修,所以总阻抗标幺值等于0.091+0.333(题干中指明了10kV母线分列)

可疑问的是,求最大,为嘛不是系统1和系统2两条线路都运行啊,这样阻抗不更小,短路电流更大吗,所以应该为0.091||0.212+0.333,不知道我理解的对吗?

PS:这两种算法的答案在选项中都有。

无标题.jpg

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • chch023
    chch023 沙发
    应该是你的第2种算法。线路1检修只是个陷阱!
    2014-09-08 18:50:08

    回复 举报
    赞同0
  • poplar2006
    poplar2006 板凳
    whuvain 发表于 2014-9-6 19:45 我有点混乱,那主变一时半会修不好,那么说一台主变带两条线路(桥形接线时)就有可能了,那么我说的这道 …你原贴中不是已经给解法了吗?