土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 请教MEB端子板的扁钢预埋做法?

请教MEB端子板的扁钢预埋做法?

发布于:2014-09-04 08:56:04 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]

这是图纸中MEB等电位端子板的做法及要求!

地梁顶面标高为-0.70m;
现在钢筋网都焊接起来了,但是地梁顶面没有发现接端子板的镀锌扁钢伸出地梁顶面,请问高手,MEB端子板的扁钢连接与预埋的做法是什么?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • biandianso
    biandianso 沙发
    估计是施工方没有做
    2014-09-25 15:59:25

    回复 举报
    赞同0
  • 梦醒时分
    梦醒时分 板凳
    用两根-40×4镀锌扁钢与接地体焊通向上引至总等电位箱MEB。 总等电位联结端子箱(MEB)设在进线配电箱附近距地面0.5m处。 MEB预留的端子可供临近联接点引接或做备用。做法详02D501-2.
    2014-09-11 11:36:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.86 万条内容 · 537 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新人求助各位大神都来帮帮忙看看

请教各位大神,2.5平方的电线是怎么配色的,比如有10000米线,要怎么平均分配成 红绿黄蓝双色,其中的比例是多少。

回帖成功

经验值 +10