求助:最近在做的一个项目,一层是游泳池,二层是羽毛球场,6度区,跨度是18*31.2m,二层楼面结构方案怎么布置比较合理:
1)正交井字梁,长宽比大于1.5,不太合适,斜交井字梁可以吗,裂缝(环境类别二a类)和挠度好控制吗?
2)Y向做三道预应力梁,X向布置次梁,挠度和裂缝都比较好控,只是三根预应力造价会比较高?
3)有人给出了个主意做单向密肋梁,密肋梁间距2~3m(X向),Y向适当拉几道约束梁就可以,这种方案可行吗,对边框梁的扭矩会很大,看技术措施密肋梁间距都很小(500mm~700mm),以前做的车库密肋梁间距是1m左右,并且是双向密肋梁。
哪种方案会比较好呢?



全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句-
设计小兵
沙发
sailingvoyage 发表于 2014-9-9 09:25 这种单向梁,梁高和间距取多少合适,下面是游泳池,裂缝按规范0.2mm控制可以吗?间距3900,梁截面根据荷载确定,估计1400mm可行,裂缝宽度取0.2mm没把握,可以咨询审图单位意见
2014-09-09 12:31:09
赞同0
-
sailingvoyage
板凳
syadaring 发表于 2014-9-5 09:48 这个主梁 很大吧 应该做预应力只做3道预应力,措施费会很高吗,还有就是南侧还有框架柱和预应力梁相连,这种结构形式好施工不?
2014-09-09 09:27:09
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报