梁为4肢箍间距为100,假设抗扭箍筋为0.696 抗剪箍筋为1.206 箍筋直径为什么10就可以

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • jiangtao32
    jiangtao32 沙发

    本帖最后由 idan86 于 2014-9-3 22:43 编辑

    tangweizhong 发表于 2014-9-3 20:11
    Ast1/s=0.696;Asv/s=1.206;
    Ast1:抗扭所需的沿周边布置的单肢箍面积;
    Asv:抗剪所需要的总箍筋面积;

    还有最外层单肢也要满足,0.696+1.206/4=0.99,选O12