发布于:2014-09-03 13:42:03
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
大家好我是个新人 现在我的单位常规岛系统面临一个问题 因为给水泵选型时流量过大 在回路刚启动时 所需流量小于 给水泵最下流量 必须旁路一部分 ,给水泵出口压力3.7MPa 旁路出口压力要求0.1MPa 主回路出口3.4MPa ,现在要保证旁路压降,因为旁路压降比较大,会不会出现当给水泵加流量时流量都走在旁路。第二个问题,旁路是DN32,流量大约3t左右 流体温度为100℃左右,不知道要从3.7MPa到0.1MPa是用节流孔版还是用减压阀,有没有相应的规范,请各位给点意见,非常感谢。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
qq_1409722519077
沙发
云飘飘 发表于 2014-9-4 06:08 需要设置最小回流线,最小流量由厂家提供,然后设置,不过价格比较厉害。谢谢 你的回答 就是我们自己在旁路减压不管用对吧
2014-09-10 08:35:10
赞同0
-
yxq201413
板凳
2014-09-04 09:15:04
赞同0
加载更多回复 举报
需要设置最小回流线,最小流量由厂家提供,然后设置,不过价格比较厉害。
回复 举报