土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 工程桩头是否要这样处理吗?

工程桩头是否要这样处理吗?

发布于:2014-09-03 12:14:03 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
IMG_0257.JPG IMG_0258.JPG IMG_0621(1).JPG工程有几根桩在破桩时破低了100mm左右,在验收设计院说要处理一下,今天来了个设计变更通知单.请看图片.

IMG_0257.JPG


IMG_0258.JPG


IMG_0621(1).JPG

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • wujianhuaa
    wujianhuaa 沙发
    roguishboy45 发表于 2014-9-7 14:23 应该是要处理一下,按图集要求桩直径或桩截面边长<800mm时要嵌入承台50mm,≥800时嵌入100mm11G101-3 85 …这种情况直接把承台加深点就行了,露出桩头