土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 工程桩头是否要这样处理吗?

工程桩头是否要这样处理吗?

发布于:2014-09-03 12:14:03 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
IMG_0257.JPG IMG_0258.JPG IMG_0621(1).JPG工程有几根桩在破桩时破低了100mm左右,在验收设计院说要处理一下,今天来了个设计变更通知单.请看图片.

IMG_0257.JPG


IMG_0258.JPG


IMG_0621(1).JPG

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • wujianhuaa
    wujianhuaa 沙发
    roguishboy45 发表于 2014-9-7 14:23 应该是要处理一下,按图集要求桩直径或桩截面边长<800mm时要嵌入承台50mm,≥800时嵌入100mm11G101-3 85 …这种情况直接把承台加深点就行了,露出桩头
    2015-08-29 20:40:29

    回复 举报
    赞同0
  • 学习设计方案

    谢谢楼主资料分享
    2015-08-27 21:03:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑构造

返回版块

7.64 万条内容 · 178 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大梁裂痕,怎么回事,帮帮忙看看啊!谢谢了

本帖最后由 fj77777 于 2015-1-23 20:44 编辑 农村自建房,框架结构,房屋5层半,坐北朝南,整栋房子的梁的梁底(宽)都是180mm。房屋刚竣工!请的是农村建筑施工队,问题多多,目前发现整座房屋的梁广泛的存在着细小的竖向裂痕,最先发现的是在顶层上(顶楼的半层)和5层(也算是顶层了,上面也没有荷载承重的),这两层的裂缝也最为严重,有些甚至是裂到了梁底了,裂缝疑为贯穿性。横梁,纵梁都有发现,最长的梁跨度约6。5米,最短的梁跨度约3米, 梁宽(梁底)均为180cm。

回帖成功

经验值 +10