土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 请教老师:有关正压施工

请教老师:有关正压施工

发布于:2007-10-12 10:47:12 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
对于有正压30Pa要求的洁净厂房,在施工过程中有何注意事项? 有人说:难度很大!!谢谢
  • ky1379
    ky1379 沙发
    应该是最里面、最高的房间相对于室外30Pa,30Pa房间与其相邻房间的压差没那么大吧?一般在5-15啊。
    如果直接就是30Pa的话,要注意内装的施工质量,连接要牢固,气密要做好;
    压差可能波动大,最好装个泄压风门;
    调试时不要一下把风量、风阀开到最大,小心把房间胀倒了哦(施工质量不好的话);
    隔壁是室外的话,可能要求双层窗,也可能要钢化玻璃;
    另外门的开启是个问题,门框门扇门把手一定要要结实。
    暂时想到就这些。
    2007-10-23 15:31:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

5.34 万条内容 · 274 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

北京市建设工程禁止和限制使用建筑材料及工艺07

北京市建设工程禁止和限制使用建筑材料及施工工艺目录(2007年版)

回帖成功

经验值 +10