土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于多电源系统的单相接地电流及保护配置的问题求助

关于多电源系统的单相接地电流及保护配置的问题求助

发布于:2014-09-03 09:18:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一次图.JPG

小弟在设计中遇到了一些问题:
两台发电机并列运行,每台发电机中性点经电阻接地,电阻是按照100A来选择的,单相接地时系统提供的电容电流为50A,
问题一:当#2发电机出口C相单相接地,求零序电流互感器1和2采集到的电流近似值。
问题二:两台发电机零序电流整定值为3A(一次值),0.5S跳机。当#2发电机出口C相单相接地时,保护能否正确选择动作?
问题三:如果无法区分2#发电机的区内区外故障,如何配置保护呢?

欢迎讨论,在线等,万分感谢。

一次图.JPG

这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

金属线槽的厚度

本人有一工地,地下车库照明的施工遇到一问题请大神们赐教:车道上端吊装40*30的镀锌线槽,线槽内穿阻燃BV电线,T5光管固定在线槽下面,请问线槽的厚度一定要按照电缆桥架的规范要求用1.0的吗?在别的项目0.8、0.5的都用过。

回帖成功

经验值 +10