我做工业循环水的,设计与使用中遇到如下问题:
一般工业循环水回水为无压回水时,需设两套循环泵,一套将自流至水池的高温水加压至冷却塔,一套将冷却后的低温水加压至生产设备;
因为生产设备用水量有变化,两套泵即便是同系列的,运行工况也不一致,所以常出现冷却塔溢水造成补水过多和水资源浪费;
为避免这种现象,我们常做的是增加一个低温水池,靠水池来调节水量差。
现请教:有无其它办法?比如从水泵的控制上考虑?
请有经验的大侠们指点!也欢迎全体同行们共同探讨!
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句好象表述有问题!
回复 举报
1、在上塔泵的出口管上加一支管(管径自定)接入热水池
2、在支管上装一液位控制阀
3、液位控制阀的控制浮球放在冷水池设好控制液位
这样冷水池内液位到了高位,支管就回流了,上塔水量就小了;如液位下降了,支管上控制阀就关闭,上塔水量就大了。
放心,我也是这样搞的。
回复 举报