求助发输电11上午案例第17题
求助发输电11上午案例第17题
GD应该满足的动稳:我的计算方法是36*根号2*1.8+3.86*根号2*1.85=101.7kA,选择C
不知为何交通出版社的答案没有计算系统侧至短路点的这部分电流3.86呢?应该是类似13年下午案例第22题,求探讨。
发布于
2014-09-02 15:21:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
peizhang991005
本帖最后由 peizhang991005 于 2014-9-4 14:13 编辑
只计算系统源提供的短路电流部分,不计算发电源的短路电流冲击值肯定不对,问题是发电源的短路电路冲击值的计算方法。
2014-09-04 09:10:04
来自 PC
评论
举报
kakazhou
tttmgcs 发表于 2014-9-3 17:04 做的时候跟你一样,但是四个选项没这个,104是两边都1.85算出来,107是两边都1.9算出来的,晕了,不知道出题 …发电厂母线对于远端系统侧,应该是用1.8,本厂给出的应该是1.85,我是这么理解的哦,算出来101,可以选104嘛
2014-09-03 22:27:03