土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 断路器的动稳定校验的问题

断路器的动稳定校验的问题

发布于:2014-09-02 09:16:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
断路器的动稳定校验是指断路器哪个参数(额定极限短路分断能力还是额定短路接通能力)要大于三相短路电流的冲击值?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zljsyc
    zljsyc 沙发
    额定短路接通能力
    2014-09-04 00:27:04

    回复 举报
    赞同0
  • 掌中兲坣
    掌中兲坣 板凳
    好像是额定极限短路分断能力
    2014-09-02 11:45:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。