土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 加压风柜漏水现象

加压风柜漏水现象

发布于:2007-10-12 09:20:12 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
各位大哥:
我现在在苏州有一个净化工程:
主机:吉荣恒温恒湿柜机:参数分别是:63KW,13500m3/h——81KW,17000m3/h
因为压头不够,所以我没有要他们的风机,自己单独做的 加压风柜:风别为:8000m3/h 600PA——15000VM 3/H 800PA,但是现在出现在加压风机箱里面有楼水现象,请教:是不是由于我换的风机和他原由的额定风量相差太大,导致了有水产生,急。谢谢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • stevenzhang427
    谢谢,大家,现在经过大家的建议综合了一下
    正在整改中
    有好消息一定告诉大家
    2007-11-07 12:14:07

    回复 举报
    赞同0
  • hubeixp
    hubeixp 板凳

    同意,楼主最好应加各防溅挡板,会有一定效果的
    2007-10-20 09:38:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多