土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 还有一个题,能否详细解答一下?

还有一个题,能否详细解答一下?

发布于:2014-09-01 13:56:01 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
公司客户某住宅30层,市政管网压力23m—32m H₂O,住宅楼层高3m,每米管道水头损失0.002MPa,用水器具最低工作压力0.1MPa,安装高度1m。问:
1.市政管网直供至多少层最节能?
2.采用叠压加压供水,最高区水泵扬程最少为多少?
3.入户管给水压力不应大于0.35MPa,加压部分最少应分为几个压区?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yaokaoshi2009
    yaokaoshi2009 沙发
    本帖最后由 yaokaoshi2009 于 2014-9-10 02:01 编辑

    好,我自己解答一下吧!有兴趣的可探讨一下。
    首先,0.002mpa=0.2m水柱,0.1mpa=10m水柱,0.35mpa=35m水柱
    1、设市政管网能供至n层
    有 [(n-1)×3+1]×(1+0.2)+10=23 解得 n≈4.2,即可利用市政管网压力供至4层。
    2、(29×3+1)×(1+0.2)+10-23=92.6(m)
    3、先算35m水柱满足几层需要,同样设可供至n层,有
    [(n-1)×3+1]×(1+0.2)+10=35 解得n≈7.6,即35m可供至7层.
    由1可知加压部分为30-4=26层,所以26÷7≈3.7,即最少应分4个压区。
    2014-09-10 01:40:10

    回复 举报
    赞同0
  • wato92
    wato92 板凳
    好好看看建筑给排水教材吧,里面都有