小弟目前在做一项农村工程,里面包含很多农家乐,里面有很多的床位。项目在四川中部(成都附近)。想请教一下,里面的床位按什么用水定额计算比较合理的哪?[url=]关闭[/url]
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yaokaoshi2009
沙发
本帖最后由 yaokaoshi2009 于 2014-9-10 02:01 编辑
2014-09-10 01:40:10
赞同0
-
wato92
板凳
好好看看建筑给排水教材吧,里面都有
2014-09-05 16:10:05
赞同0
加载更多好,我自己解答一下吧!有兴趣的可探讨一下。
首先,0.002mpa=0.2m水柱,0.1mpa=10m水柱,0.35mpa=35m水柱
1、设市政管网能供至n层
有 [(n-1)×3+1]×(1+0.2)+10=23 解得 n≈4.2,即可利用市政管网压力供至4层。
2、(29×3+1)×(1+0.2)+10-23=92.6(m)
3、先算35m水柱满足几层需要,同样设可供至n层,有
[(n-1)×3+1]×(1+0.2)+10=35 解得n≈7.6,即35m可供至7层.
由1可知加压部分为30-4=26层,所以26÷7≈3.7,即最少应分4个压区。