土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单位指标法进行负荷计算

单位指标法进行负荷计算

发布于:2014-09-01 11:42:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 xhf511 于 2014-9-1 17:24 编辑

在建筑方案时,负荷计算我们通常采用单位面积功率法。
有个疑问问问各位大侠:
《全国民用建筑工程设计技术措施》-2009中P15,办公楼用电指标30~70W/m2,变压器容量指标50~100(VA/m2);
1. 《供配电设计手册》第三版P11,用单位面积功率法算出来的是计算有功功率,算变压器容量的时候仅考虑功率因数和负载率是否就可以了?例如1W平方的办公,采用用电指标70W/m2,计算有功功率700kW,暂定0.9的功率因素和0.8的负载率,变压器安装容量:972kVA,选用1000kVA的变压器。
2. 如果采用变压器容量指标计算变压器容量时,是否需要考虑负载率的情况?假如1W平方的办公,采用变压器容量指标为100VA/m2,容量为:1000kVA。选变压器的时候选1000kVA还是选1000/0.8(暂定的负载率)=1250kVA?(不考虑什么负荷等级只考虑容量大小)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 静安寺听
    静安寺听 沙发
    水中央 发表于 2014-9-1 13:00 在各个问题还要参考当地的标准要求,规范上是一部分,当地标准又是一部分,两下都要看我只是想了解这个概念,不讨论每平方用多少瓦
    2014-09-01 17:24:01

    回复 举报
    赞同0
  • 水中央
    水中央 板凳
    在各个问题还要参考当地的标准要求,规范上是一部分,当地标准又是一部分,两下都要看
    2014-09-01 13:00:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10KV断路器的控制模块烧毁,内部有糊味,外表没什么变化,这是什么原因啊?

10KV断路器的控制模块烧毁,内部有糊味,外表没什么变化,这是什么原因啊?现场送电后,大约2个小时的时间,控制模块烧毁。现场电源电压没有异常,将另一路模块换上后操作正常。用户要求写分析报告,求助!

回帖成功

经验值 +10