剪力墙上套管标高定位疑惑?

发布于:2014-09-01 10:44:01 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-9-12 15:40 编辑

YL1和YL2立管穿过一层底板在夹层合并,从夹层的剪力墙穿出去到室外,现在计算套管在夹层剪力墙上定位标高的工作,请问如何定位才是最准确的,系统图给出套管的标高(-0.7m), 这个0.7m是针对正负00来说的吧 。依据结构图,地下室顶板标高为-1.8,一层底结构标高-0.100,那么说从地下室顶板量到一层底板为1.7m,但实际我量了下只有1.67m(图2),我在纸上自己画了个图计算标高, 因为在做夹层剪力墙时,一层底板都还形成的,所以定位标准就是(地下室顶板板厚250mm+1.8m-0.7)=1.1m ,如最后一张图。具体计算都在自己画的白纸上,大家帮忙看看计算的对不对(并且看看文字说明的对不对)。


12.jpg
13.jpg







IMG_20140912_145732.jpg

有两点还存在的疑惑
1:系统图内给出套管标高是-0.7m,这个以什么基准尺寸来计算,这个工程室外地坪回填土之后建筑标高是-0.3,-0.7标高以正负00为基准还是-0.3
2:套管定位从上往下定位(正负00或者-0.3往下量0.7m)至套管的顶部,还是中心,还是底部。




12.jpg


13.jpg


IMG_20140912_145732.jpg

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1407305649121
    向大家学习
    2014-09-14 13:10:14

    回复 举报
    赞同0
  • zjl632234803
    zjl632234803 板凳
    给水管以管中定位,没有压力的管道套管以管底计算定位,套管供排水管排出室外用的。所以定位以管底定位。
    2014-09-13 11:39:13

    回复 举报