土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 餐具消毒中心污水处理问题请教

餐具消毒中心污水处理问题请教

发布于:2014-08-31 19:14:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
你们好,大侠,我有问题想请教请教你可以吗?我初学污水处理,现在碰到一个项目,是一个餐具消毒中心的污水处理改造,原来的污水处理系统设计流量是40吨每天,建设有四个池,调节池,酸化池,接触氧化池,沉淀池,每个池都一样大,是13.5立方米,尺寸是2.5*1.8*3.0 。现在我们测现场,发现水量增加到60吨左右每天,测的进水浓度是COD400-700mg/l,氨氮为15-20mg/l,取样看水质含少许油,ss,Ph有6-7。现在我的意思是增加一个气浮池就可以了,但是有另外的意见是说把原来的四个池做调节酸化池,再重新挖个曝气池和沉淀池就可以了。我想问问您觉得呢。。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1409480981156
    这个消毒中心每天工作8小时,白天时间上班,晚上和周末不上班,运行是间歇还是连续好呢?
    2014-08-31 20:24:31

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1409480981156
    现在按照60吨每天,就是2.5吨每小时,那么设计就按照3吨/h,调节池设计水力停留时间为4个小时的话,这些原来的池容积就差不多
    2014-08-31 20:22:31

    回复 举报
    赞同0