土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 预作用系统末端试水

预作用系统末端试水

发布于:2014-08-31 11:55:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1.预作用系统有没有必要设置末端试水装置?预作用系统伺应状态下管道里面为气体,末端试水的话实际上是排气,如果管道内气体压力下降的话,气压维护装置会自动充气,可以达到开启报警阀的程度吗?
2、烟感动作的话,预作用系统开始排气充水,报警阀动作,带动水力警铃和压力开关动作,这时候如果是自动的话压力开关会起泵,如果只是误报,喷淋头没有动作的话,喷淋泵会自动停泵吗?
麻烦各位大侠给予解惑,谢谢
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外消火栓系统无市政水时用低压系统还是临时高压系统

我现在做着一个四层的大商业, 就是大底盘,一共就四层,无市政水,我采用的是用消防水泵供给室外消火栓系统。流量为30L/S,但是按照《多规》8.1.3条室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10.0m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。的规定,水泵压力是不是得按照本建筑最高点加10m计算压力,如果是这样那就和室内的压力差不多了,按我的理解就是这样计算,但是总工说不用,还有室内消火栓系统呢,只要满足室外10m就可以了,但是我按照规范的理解就是按我那样计算啊,有知道的麻烦帮助解决一下

回帖成功

经验值 +10