土木在线论坛 \ 施工技术 \ 施工组织设计 \ 黄江汽车站吊装方案

黄江汽车站吊装方案

发布于:2014-08-31 07:21:31 来自:施工技术/施工组织设计 [复制转发]
本帖最后由 筑城 于 2014-8-31 07:28 编辑

一.材料准备

1.钢构件
所有进场钢构件的 型号、几何尺寸、制作质量符合设计要求和施工规范的规定,并有出厂合格证。
2、连接材料
所有进场的焊条、螺栓等连接材料均应有质量证明书,并符合设计要求和国家标准的规定。
3.涂料
所有进场的防腐油漆涂料的品种、牌号、颜色及配套底漆应符合设计要求和有关产品技术标准规定,并有产品质量证明书。
4.其他材料
各种规格钢垫板、垫铁等。

二.主要机具设备准备

1.机械设备
起重设备:汽车起重机;运输设备:平版拖车;焊接设备有电气焊设备。
2.主要工具
钢丝绳、棕绳、卡环、绳夹、倒链、千斤顶、扳手、撬杠、钢尺、线坠、及全站仪、水准仪等。

三.作业条件

1 .场地夯实、平整。并作好排水措施。钢柱进场,按平面图布置堆放。复查基础,预埋螺栓位置、伸出长度是否符合设计要求;如有不符合要求的应同甲方和设计部门进行处理。 2。在柱基上弹好纵横十字线,并找好标高;在钢柱上弹好中心轴线及标高标志。准备连接件,将各有关构件间的安装在钢柱的设计位置上,以减少高空作业。
四.钢柱吊装
吊装钢柱采用轮胎式起重机。钢柱的绑扎一点绑扎。用钢丝绳把钢柱栓牢后起吊,并套两根揽风绳,当钢柱起吊后,柱底板位于预埋件的上方300~400MM时扶正,工人慢慢转动钢柱,使柱底孔对准预埋螺栓,然后慢慢放下,同时将钢柱的定位线与柱基基础的定位线对齐,经过初步校正,待垂直度偏差在20MM以内,用螺帽临时固定,即可脱钩。用经纬仪进行检验,当有偏差,采用倒链拉紧调整。按以上方法逐步完成每根钢柱吊装,并用联系梁把柱与柱进行连接,使之成为一个空间刚度稳定单元体系。
安全措施。在吊装过程中吊车应行走坚实、平整的路线,停放地点应平坦;禁止超负荷吊装,操作时避免斜吊,同时不得起吊重量不明的钢柱。高空作业使用的撬杠和其它工具应防止坠落;高空用的梯子、吊蓝临时操作台绑扎牢靠;跳板铺平绑扎,禁止出现挑头板。钢柱安装就位后随即校正固定,如不能很快固定,刮风天气设缆风绳,防止造成失稳。安装现场用电要有专人管理,各种电线接头装入开关箱内,用后加锁。起重设备,必须有避雷设施。
施工注意事项。钢柱垂直度校正在无风天气的早晨或下午16点以后进行,以免因太阳照射受温差影响,柱子向阴面弯曲,出现较大的水平位移数值,影响垂直度的正确。钢柱安装临地固定后,及时在脚底板下浇筑细石混凝土和包柱脚,以防止已校正好的柱子倾斜或位移。
五.钢梁吊装
钢梁用轮胎式起重机。钢梁绑扎采用两点绑扎,吊点应位于钢梁的重心上,并在钢梁的两侧绑溜绳。
先清除钢梁端部连接板的摩擦面保护层,选用合适的吊机,把钢梁在地面用高强螺栓终拧预拼装好。
起吊时吊机要有两条钢丝绳设两个起吊点,设两条揽风绳,由专人口哨指挥起吊就位后,用高强螺栓固定于钢柱上,并进行初拧。
钢梁就位后,采用平衡索具和千斤顶调整侧面弯曲,为防止钢梁侧向失稳,两跨钢梁之间用联系梁连接。
当钢梁吊装完毕形成钢架整体并找正后,梁柱间的高强度螺栓可以进行终拧,高强螺栓连接应从螺栓群中央向外施拧,以防止应力集中。
每个螺栓的一端不得垫2个及以上的垫圈,并不得采用大螺母代替垫圈;螺丝拧紧后,外露螺栓丝纹不应少于2个螺距。
安装高强度螺栓时,螺栓应自由穿入孔内,不得强行敲打,并不得采用气割扩孔,宜采用铰刀铰孔,扩孔后孔径不应超过1.2d(d为螺栓直径),穿入方向应一致并便于操作,高强螺栓不得作为临时安装螺栓。
钢柱、钢梁、联系梁安装校正固定完后,可以安装屋面、墙面檩条及檩间拉杆,在安装屋面檩条时注意调整檩条的侧面弯曲变形。
墙面C型钢安装时可以用临时支撑顶住C型钢下方,待安装完毕墙板后再拆除,防止C钢下垂变形,影响美观及使用要求。
窗边C钢固定前应拉线测量,用石笔标示后焊接固定。

这个家伙什么也没有留下。。。

施工组织设计

返回版块

2.43 万条内容 · 305 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

悬挑式钢管脚手架施工方案

本帖最后由 筑城 于 2015-11-16 12:41 编辑 本工程建筑物总高度168m,为住宅。外脚手架搭设采用悬挑式钢管脚手架,同时采用钢丝绳卸荷。脚手架沿高度方向采用一次沿四周满搭设的方式,从女儿墙地面开始进行外挑架搭设。

回帖成功

经验值 +10