土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 让人困惑的二级负荷!

让人困惑的二级负荷!

发布于:2014-08-30 19:01:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
关于二级负荷,看《供配电系统设计规范》说宜采用两路高压,而且说采用一路高压时只限于负荷小,供电困难地区,还必须是架空线或两根电缆。《民用建筑电气设计规范》却说二级负荷只要是不同变电系统就行,而究竟是10/0.4KV还是35/10KV却没说,百分之百被理解成只要引自两台变压器就行,当然可以是一路高压,这明显与《供配电系统设计规范》的说法不一致。
实际上《供配电系统设计规范》本身就没说清,说宜由“两个回路供电”,供配电网络是有很多电压等级的,到底是哪一级的两个回路?10KV也是两个回路,我在同一低压变压器也可引两个回路,甚至同一个配电箱也可以引两个回路,到底哪个对?至少应该作出明确规定。本来可以说清的事,却说不清,国家规范如此含糊其辞,设计能不混乱吗 ?! 当然不能怪设计人员。
我们不知道二级负荷到底该怎么办,于是设计说明只好写: 本工程采用二级负荷供电,两路电源 分别 引自两个不同的10/0.4KV变压器,两个变压器的10KV电源必须满足二级负荷的供电要求 到底是一路还是两路,不提了。
欢迎大家发表看法,也请专家给予解释。


全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zl452275361
    zl452275361 沙发
    一个回路能到两台变压器吗?
    2014-09-01 18:06:01

    回复 举报
    赞同0
  • tianshaoyi
    tianshaoyi 板凳
    谢谢,再请问 :两个高压回路(不一定是两个电源)怎么解释?A:从35/10KV变电站引出一个回路到单位,接两台变压器,再从每台变压器引一个低压回路接到电源切换箱,这样得到的属于二级负荷吗?B:有人说从35/10KV变电站引出两个回路(可以引自同一变压器)到单位,分别接两台变压器,再从每台变压器引一个低压回路接到电源切换箱,这样得到的才属于二级负荷。A,B两种说法到底哪个对?
    2014-09-01 15:49:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2159 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外架空路线中的防雷金具有什么东西多?

室外架空路线中的防雷金具有什么东西多?

回帖成功

经验值 +10