土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 基底剪力出现在高阶振型的困惑,望讨论和赐教

基底剪力出现在高阶振型的困惑,望讨论和赐教

发布于:2014-08-30 09:20:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框筒结构
地下室2 + 裙房4 + 办公室15 层,嵌固端至屋顶74.7
嵌固端为地下室顶板
6 度区
抗震等级:框架3 级,核心筒2
场地二类
基本风压0.4
1. 第二次计算我调整了荷载的输入,输入得更仔细,但通过比较计算书,个人感觉两者差异不大。
2. 第二次计算我更改了一些参数:
结构类别:框剪——框筒
基本风压:0.44——0.4
承载力设计时风荷载效应放大系数:1.00——1.1
周期折减系数:0.75——0.9
第一次计算,基底剪力最大值均出现在第一二振型。而第二次计算却不是。
判断结构的第一周期,一说是时间最长,一说是对地震剪力贡献最大。
大部分情况下,这两者是吻合的。这次不一样我没找到原因。
之前还有一次模型,
地下信息..........................................
土的水平抗力系数的比例系数(MN/m4): MI = 3.00
计算出来,也发现基地最大剪力没有出现在第一二振型。
当更改为:
地下信息..........................................
土的水平抗力系数的比例系数(MN/m4): MI= -2.00
模型便正常了。
但这一次,即使填写的-2 ,模型依旧异常。
百思不得其解,望赐教。


全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • haonidebi123456
    谢谢楼主分享
    2015-05-17 11:42:17

    回复 举报
    赞同0
  • lhr470642721
    lhr470642721 板凳
    。。。。。。。。。。。。。。。。。
    2015-05-12 12:46:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

AutoCAD2010(64位版)也可以用小伙工具箱啦啦啦!!!

高手就别喷我了哈,我想发给为这问题烦恼的朋友们参考的。因为我也被烦了一天了。 换了个笔记本电脑,xin7家庭版64位。因为画结构图,用习惯了小伙,结果弄了个64位2010版,以为死定了,小伙用不了。刚开始装也确实是,小伙2.0都没法用。后来逛论坛,看到有在讨论可以用cad06版本的就可以用小伙,受到启发。自己研究了一下,就发现原来小伙还是很强大的,64位的系统也不是问题。 方法其实很简单,就是输appload,把小伙文件夹下的XHTools.lsp、LoadXHTools.VLX、XHLayer.VLX、MySet.lsp加载了;然后点里面的启动组,继续把XHTools.lsp、LoadXHTools.VLX、XHLayer.VLX、MySet.lsp这四个文件加载进启动组。搞定了,这样就每次打开都会启动小伙的文件,所以就能用了,原理就是这么简单。