土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 380V厂用电系统短路电路计算的疑惑

380V厂用电系统短路电路计算的疑惑

发布于:2014-08-30 00:06:30 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
在380V厂用电系统短路电路计算中,计算电动机反馈电流周期分量有效值的公式是I=0.0037*IeB

这个IeB是变压器低压侧的额定电流,在求这个额定电流时,是使用变压器的额定容量还是使用变压器额定负载的短路损耗?
求指点
  • dys-wjj
    dys-wjj 沙发
    使用变压器额定容量。
    2014-08-30 12:50:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.72 万条内容 · 937 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助 供配电2013下午第5题

题干中给出了“绝缘子上受力的折算系数取1”,是不是意味着求出Fc之后不需要除0.6就是答案了?求助,感谢!

回帖成功

经验值 +10