直燃机带地热、生活热水、泳池直燃机设置在地下1层,直燃机的一次网上管道为100的,经过热交换器把生活热水加热(2次网),6层泳池的地热和泳池用水的加热用50的管直接接到1次网热交换器前的供回水管道上,现在 一次网供回水管道上的压力分别为0.65MPA和0.55MPA,现在存在的问题是地热回水回的不好,请问怎么解决,如果在泳池部分的50回水管上加个水泵的话,是否能解决问题。如果能得用扬程多少的,流量多少?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句到时候地下室会不会渗水啊?
回复 举报
回复 举报