这种联络是否必须是ATS?
这种联络是否必须是ATS?
某项目安装有一台柴发用来供给消防符合以及部分非消防设备
请问 发电机侧与变压器低压侧的联络开关是否必须是ATS,手动合闸可以吗?
即发电机的启动信号可以取自低压进线断路器辅助触点吗,等发电机启动后,手动合联络开关。
另外,非消防设备是否应设置失压脱口来确保发电机有足够容量顺利启动?
发布于
2014-08-29 15:34:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(22 )
好好先森i
布吉岛,帮顶。
2014-09-12 08:41:12
来自 PC
评论
举报
htthcc
供电局与消防两个单位的要求不一样的,供电局要求两路电源不管手动自动必须可靠地切换,而消防要求在市电消失后,发电机必须立即启动,最好是发电机能自启动,这每个地方的要求可能不一样。