土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ PPR热水管打压

PPR热水管打压

发布于:2014-08-29 10:08:29 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
PPR热水管打压试验压力是工作压力2倍,GB50242-2002上写的是顶端工作压力加0.1,
到底验收打多少压?
冷热水管能接在一起试压么?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    收藏了,挺有价值的帖子,谢谢楼主奉献,期待更多的资料。。。
    2014-09-15 23:24:15

    回复 举报
    赞同0
  • huangzhimin
    huangzhimin 板凳

    可参见《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002):
    一、热水管水压试验见
    8.6.1 采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定:
    1 蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。
    。。。。。。
    (条文说明)据调查,原《规范》关于水压试验的内容,经多年实践,是基本适用可行的。
    本条规定在此基础上作了部分调整。塑料管和复合管其承压能力随着输送的热水温度的升高而降低。采暖系统中此种管道在运行时,承压能力较水压试验时有所降低。
    因此,与使用钢管的系统相比,水压试验值规定得稍高一些。
    二、冷水管水压试验见
    4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。
    结论:冷热水管水压试验应分别进行。


    2014-08-29 15:45:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.66 万条内容 · 339 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大神们有没有具体知道的

水管下面能不能走桥架?还是桥架如果在水管下面走需要离水管的距离要达到多少要求?

回帖成功

经验值 +10