土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ VD4的问题

VD4的问题

发布于:2007-10-11 22:08:11 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
图中KO防跳继电器是如何动作的
最好把合闸时的每一个开关的动作说清楚
谢谢了

1191852873706.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sushibo4321
    sushibo4321 沙发
    带防跳时,当断路器第一次合闸后,防跳继电器K0动作断开合闸回路,使断路器无法第二次再次合闸;只有当断开控制电源后才能在次合闸;
    2007-10-25 08:44:25

    回复 举报
    赞同0
  • wz20060217
    wz20060217 板凳
    防跳继电器主要是防止合闸回路触点粘结或卡涩,避免当配电回路出现故障时跳闸后开关又合闸,故障没有排除时又合闸,又跳闸....如此循环,当正常合闸后,若CZ4或CZ14前的合闸接点依然接通,则S3闭合后KO线圈得电,KO的转换触点常闭转换后,KO线圈自锁,KO点断开Y3合闸线圈,这样就避免了分闸和合闸的“跳跃”。
    2007-10-12 14:55:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.09 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

应zhou-liling要求,发《电梯...手册》

应zhou-liling的要求,发《电梯制造、安装施工、维修保养质量安全新技术标准规范应用手册》,PDF格式。

回帖成功

经验值 +10