图中KO防跳继电器是如何动作的
最好把合闸时的每一个开关的动作说清楚
谢谢了

1191852873706.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sushibo4321
    sushibo4321 沙发
    带防跳时,当断路器第一次合闸后,防跳继电器K0动作断开合闸回路,使断路器无法第二次再次合闸;只有当断开控制电源后才能在次合闸;
    2007-10-25 08:44:25

    回复 举报
    赞同0
  • wz20060217
    wz20060217 板凳
    防跳继电器主要是防止合闸回路触点粘结或卡涩,避免当配电回路出现故障时跳闸后开关又合闸,故障没有排除时又合闸,又跳闸....如此循环,当正常合闸后,若CZ4或CZ14前的合闸接点依然接通,则S3闭合后KO线圈得电,KO的转换触点常闭转换后,KO线圈自锁,KO点断开Y3合闸线圈,这样就避免了分闸和合闸的“跳跃”。