土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
施工技术
\
工地图片
\
地下室柱、剪力墙砼设计强度为C40,浇筑成C30的怎么办
地下室柱、剪力墙砼设计强度为C40,浇筑成C30的怎么办
主楼24层 现在只是把柱,剪力墙浇了该怎么解决?
发布于
2014-08-28 21:18:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(27 )
zxk7250
找设计院核算一下C30是否能满足要求。若能满足结构安全要求,施工单位可与建设单位协商并签订协议按照C30验收。当然,工程造价需要变更;
若不能满足要求,一是拆除,并重新按照C40浇筑;二是与甲方协商减少楼层数以确保结构安全;三是采取加固措施,但加固造价可能较
2015-02-07 10:46:07
来自 PC
评论
举报
pydzyzx
1、现场测试砼强度,2、请设计验算承受荷载,3、砸了。
2015-02-06 17:01:06
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
jh860808
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
1
粉丝
0
+ 关注
私信
工地图片
返回版块
50.2 万条内容 · 369 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(27 )
若不能满足要求,一是拆除,并重新按照C40浇筑;二是与甲方协商减少楼层数以确保结构安全;三是采取加固措施,但加固造价可能较