地下室柱、剪力墙砼设计强度为C40,浇筑成C30的怎么办
地下室柱、剪力墙砼设计强度为C40,浇筑成C30的怎么办
主楼24层 现在只是把柱,剪力墙浇了该怎么解决?
发布于
2014-08-28 21:18:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(27 )
zxk7250
找设计院核算一下C30是否能满足要求。若能满足结构安全要求,施工单位可与建设单位协商并签订协议按照C30验收。当然,工程造价需要变更;
若不能满足要求,一是拆除,并重新按照C40浇筑;二是与甲方协商减少楼层数以确保结构安全;三是采取加固措施,但加固造价可能较
2015-02-07 10:46:07
来自 PC
评论
举报
pydzyzx
1、现场测试砼强度,2、请设计验算承受荷载,3、砸了。