土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 规范关于板配筋的规定

规范关于板配筋的规定

发布于:2014-08-28 17:06:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混规 9.1 节:
1. 单向板和双向板的规定。
1.1 两边支承按单向板
1.2 四边支承大于 3 按单向板,小于 2 按单向板, 2~3 之间宜按双向板。
1.3 在垂直受力方向布置分布筋。

2.板跨厚比规定。
2.1 单向板 30 ,双向板 40 ,无梁有柱帽 35 ,无梁无柱帽 30,
2.2 当荷载或跨度较大时,此值适当减小。

3.板最小厚度规定
3.1 单向板:屋面、楼面 60 ,工业建筑楼面 70
3.2 双向板 80
3.3 密肋楼盖:面板 50 ,肋高 250
3.4 悬挑板:根部厚度,悬挑长度不大于 500 ,最小厚度为 60 ,悬挑长度为 1200 ,最小厚度 100.
3.5 无梁楼盖最小厚度 150
3.6 空心楼盖最小厚度 200

4. 板中受力钢筋间距规定:板厚不大于 150 时,间距不大于 200, ;板厚大于 150 时,间距不大于 1.5 倍板厚和 250mm

5. 简支板或连续板下部纵向受力钢筋,深入支座锚固长度不应小于 5d ,且宜伸过支座中心线。

6. 现浇空心楼盖规定:体积空心率不大于 50% ,以及对顶板、底板厚度,肋宽度等都有规定。
构造配筋:
1. 按简支或非受力边设计的现浇板,应设置板面构造钢筋:直径不宜小于 8 ,间距不宜大于 200 ,面积不小于同方向或受力方向的 1/3 ,长度:砌体墙不小于 1/7*L ,其余不小于 1/4*L L 为单向板时,按受力边考虑, L 为双向板时按短边考虑,楼板角部宜布置附加钢筋。
2. 设计单向板时,分布筋配筋面积不小于受力筋的 15% ,配筋率不低于 1.5% ,直径不小于 6 ,间距不大于 250.
3. 防裂构造钢筋:在温度、收缩应力较大和蜂腰、洞口、转角部位表面双向配置,配筋率不小于 0.1% ,间距不大于 200
4. 当板的厚度大于等于 2m 时,应在中间布置钢筋网片,直径不小于 12 ,间距不大于 300 ,双向布置。
5 .无支承板边设置 U 形构造钢筋,搭接长度不小于 15d 200
混规 8.5.1 条:受弯构件最小配筋率 0.2% 45ft/fy% ;注 1 :板类受弯构件(不包括悬臂板)当采用强度等级 400MPA 500MPA 的钢筋时,最小配筋百分率应允许采用 0.15% 45ft/fy%
高规3.4.6条和3.4.8条,对楼板开洞有相关规定: 1 、开洞面积不宜大于楼板面积的 30% 2. 楼板任意方向楼板宽度不宜小于 5m 3. 开洞后每一边楼板净宽度不宜小于 2m 4. 开洞后,宜加强洞口配筋,提高配筋率,采用双层双向配筋,增加暗恋或边梁,在洞口角部配置斜向钢筋。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lsmqhln
    lsmqhln 沙发


    “1. 单向板和双向板的规定。
    1.1两边支承按单向板
    1.2四边支承大于3按单向板, 小于2按单向板,2~3之间宜按双向板。
    1.3在垂直受力方向布置分布筋。”


    小于2按单向板?搞错了吧??小于2按双向板!


    2014-09-11 09:33:11

    回复 举报
    赞同0
  • wgsych
    wgsych 板凳
    谢谢楼主分享
    2014-09-09 21:23:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于线荷载的问题

是不是只要梁上有墙都要布置线荷载?为什么我看到有些模型一个线荷载都没有?求解

回帖成功

经验值 +10