土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 低pH,1,4-二羟基蒽醌生产废水处理

低pH,1,4-二羟基蒽醌生产废水处理

发布于:2014-08-28 16:01:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
有一种废水为1,4-二羟基蒽醌生产废水,忘各位前辈想想办法看看怎样处理。
pH 0.13调节pH不太现实啊,从pH0.13到3以上需要消耗140g/l左右,加入混凝剂后COD去除率效果不明显。现在看怎样做才能更好的脱色

COD:17000mg/l左右,颜色呈橙红色,pH:0.13,主要是硫酸。

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • avgreen
    avgreen 沙发
    可以考虑使用以下方法:
    1、铁碳微电解(目前市面上有一种不容易板结的材料),不需加碱,pH就能升高到5~7,并且有去除
    COD、脱色的功能
    2、电絮凝,也是一种能提高pH,不需加碱的有去除COD、脱色的功能
    3、如果1,4-二羟基蒽醌在水中的浓度较高,可考虑使用萃取剂把物料回收,这样可以减少废水处理的难度

    以上方法需经试验确认!
    2014-09-12 10:04:12

    回复 举报
    赞同0
  • 小桥弯弯
    小桥弯弯 板凳
    既然PH低,肯定是要调节的,关键是选用哪种碱合适,因此水量大小比较重要的。
    2014-09-12 09:34:12

    回复 举报
    赞同0