土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压进线PT柜与计量柜好做吗?大家帮忙看下
本帖最后由 kobe8899 于 2014-9-18 10:44 编辑

进线柜要下进线同时又有PT还要保证下出,计量柜翻排怎么翻呢?希望大家帮忙想想办法,最好有结构图来说明

I2GJ199RN2L_E8HN0M1YY~R.jpg

全部回答(13 )

  • dylan3940
    同意十二楼的说法,很标准的个方法被画成这个德行,设计院的很多人不懂设备方案瞎设计,成套厂只能绞尽脑汁辛辛苦苦做非标方案。
    此进线柜的PT和CT只是做测量用,配电压表和电流表,不是保护不是计量,因此,电流互感器完全可以放到常规位置。
    下手车要么避雷器手车要么电压互感器手车,不能做PT兼避雷器手车,只有中手车可以做PT和SA共车。
    四种解决方案,第一改方案,柜子是标准的;第二不改方案,改非标柜子,柜体外形都要变;第三改一部分方案,同时改非标柜子,柜体外形不用变;第四换柜型,SSK1-12柜型可以做这样的方案,是标准的。
    2014-09-20 13:22:20 来自 PC 评论 举报
  • mr_chen188
    一派掌门 发表于 2014-9-17 15:07 这是常规方案,这谁画图不规范的。就是一个常规进线柜+一个下PT手车啊。进线柜电线下进线经过断路器到达 …朋友 ,能重新给个系统图吗?,原先柜体尺寸实在看不出来能做的
    2014-09-18 10:47:18 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

回帖成功