高压进线PT柜与计量柜好做吗?大家帮忙看下
高压进线PT柜与计量柜好做吗?大家帮忙看下
本帖最后由 kobe8899 于 2014-9-18 10:44 编辑
进线柜要下进线同时又有PT还要保证下出,计量柜翻排怎么翻呢?希望大家帮忙想想办法,最好有结构图来说明
发布于
2014-08-28 09:54:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
dylan3940
同意十二楼的说法,很标准的个方法被画成这个德行,设计院的很多人不懂设备方案瞎设计,成套厂只能绞尽脑汁辛辛苦苦做非标方案。
此进线柜的PT和CT只是做测量用,配电压表和电流表,不是保护不是计量,因此,电流互感器完全可以放到常规位置。
下手车要么避雷器手车要么电压互感器手车,不能做PT兼避雷器手车,只有中手车可以做PT和SA共车。
四种解决方案,第一改方案,柜子是标准的;第二不改方案,改非标柜子,柜体外形都要变;第三改一部分方案,同时改非标柜子,柜体外形不用变;第四换柜型,SSK1-12柜型可以做这样的方案,是标准的。
2014-09-20 13:22:20
来自 PC
评论
举报
mr_chen188
一派掌门 发表于 2014-9-17 15:07 这是常规方案,这谁画图不规范的。就是一个常规进线柜+一个下PT手车啊。进线柜电线下进线经过断路器到达 …朋友 ,能重新给个系统图吗?,原先柜体尺寸实在看不出来能做的
2014-09-18 10:47:18
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
mr_chen188
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
76
回复
1533
粉丝
8
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2150 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(13 )
此进线柜的PT和CT只是做测量用,配电压表和电流表,不是保护不是计量,因此,电流互感器完全可以放到常规位置。
下手车要么避雷器手车要么电压互感器手车,不能做PT兼避雷器手车,只有中手车可以做PT和SA共车。