土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 发输变电,11 案例 主变选择

发输变电,11 案例 主变选择

发布于:2014-08-28 09:47:28 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
本帖最后由 longbrave 于 2014-8-28 09:48 编辑

29. 发电机额定功率因数为 0.85 ,最大持续输出容量为额定容量的 1.08 倍,高压工作变压器的计算容量按选择工作变压器容量的方法计算出的负荷为 46MVA ,按估算厂用电率的原则和方法确定的厂用电计算负荷为 42MVA ,试计算并选择主变压器容量最小是下列哪项数值?
A 311MVA
B 315MVA
C 335MVA
D 339MVA
答案: [C]
解答过程:
根据《火力发电厂设计技术规程 DL5000-2000 13.1.5 条:发电机最大连续容量 S=1.08P/0.85=381.2MVA ,扣除一台厂用工作变压器的计算负荷,本题应选择 46MVA ,所以主变容量应选择 335MVA


疑问,为啥减掉46而不是减掉42?
这个接线是怎么接的啊,高压厂变6.3kv直接挂在发电机出口么?发电机出口是6.3kv?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xialuo_0
    xialuo_0 沙发
    谢谢楼主分享
    2014-08-28 20:13:28

    回复 举报
    赞同0
  • xggdlzx
    xggdlzx 板凳
    见过335的主变吗?
    2014-08-28 17:38:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.72 万条内容 · 941 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

今天可以打印准考证了

按考试说明今天可以打印准考证了,希望公务猿们不要让大家失望尽快把打印链接做好

回帖成功

经验值 +10