土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教控制柜的问题,望指教

请教控制柜的问题,望指教

发布于:2007-10-11 20:39:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现有两台稳压泵,控制柜内1号泵可以正常手动,2号泵的热继电保护器试验按钮一按,中间继电器就动作,而且是不启泵的条件下,可1号泵按试验按钮中间继电器却不动作(我试过别的控制柜都是不动作的,中间继电器不动作好像是正常的),请问这是说明2号泵的电机有问题还是热继电器有问题,或者是别的故障?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fetal_love
    fetal_love 沙发
    楼主先不要急

    首先检查控制线路,很多教材书籍都有相关的说明的了,应该很容易就找到是否控制线路安装错了

    其次再来怀疑系统配件是否出了故障,而此项需要泵的市场厂家来配合,千万不要自行检测,不然很难扯得清哦
    2007-10-15 15:08:15

    回复 举报
    赞同0
  • roverpump
    roverpump 板凳
    控制原理有问题,两台稳压水泵不能互为备用,现在能是1号主泵,2号备用,这样也是可以的.
    2007-10-13 06:24:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

集体宿舍消防问题

建筑功能:集体宿舍结构耐火等级:三级建筑层数:四层(层高3.6米)建筑尺寸:长36米,宽15.3米,高14.4米。(平屋顶)只有一个楼梯可以上下各层1层共18个单间宿舍,2~4层(每层19个单间宿舍)寝室初步想法,住8人。请问这样的宿舍要设置室内消火栓吗?我查2006新规范,上面8.3.1条及后面条文说明只提到“集体宿舍、公寓等非住宅列居住建筑的室内消火栓给水设计,要按照公共建筑的要求进行。”

回帖成功

经验值 +10