围护结构(对风荷载敏感)的基本风压要乘以1.1吗
围护结构(对风荷载敏感)的基本风压要乘以1.1吗
围护结构(对风荷载敏感)的基本风压要乘以1.1吗
发布于
2014-08-27 17:10:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
nqf2427
依据《荷规》条文,围护时100年可仍取50年;按《高规》敏感就要乘1.1
所以:按50年,乘1.1
2014-08-30 10:46:30
来自 PC
评论
举报
lwtzhao
学习了.....:)
2014-08-29 16:55:29
来自 PC
评论
举报
加载更多