补偿的异常现象

发布于:2007-10-11 19:56:11 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我单位现上一台10KV变310整流变,现配一补偿柜,电容是400V20KAVR的10只,手动投入时,单只电容工作电流高达70A ,不知是什么原因造成的,请高手指教!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • su83726
    su83726 沙发
    整流变.....
    整流是谐波产生的主要因素,难道不需要加装电抗器吗
    2007-10-29 13:12:29

    回复 举报
    赞同0
  • hongji9989
    hongji9989 板凳
    电流太大,容易引起事故.
    楼主你先看看电容的运行方式,看他是否是短时间的电流过大.
    在看看有没有谐波存在,要是发生了谐振,需要加装电抗器等消谐设备
    2007-10-28 17:06:28

    回复 举报
    赞同0