阅读下一篇
聚苯颗粒保温层部位与普通外墙做法部位的相接处情况是这样的:我们工程的3层裙楼外墙表面采用贴饰面砖,且外墙采用自保温,即以自保温混凝土空心砌块。(梁板部位特殊处理为局部的聚苯颗粒保温层+贴面砖的做法,其他部分采用外墙13的做法)。正因为存在这两个做法,所以不可避免的出现了两种做法的相接,那么相接处怎么处理?施工方说:聚苯颗粒层与面砖之间采用了粘结胶,该粘结胶价格不菲(比外墙13做法中的801胶要贵很多),他们认为为避免材料不同而产生开裂,故两种做法的相接处要采用同一胶,并采用较贵 的那种。。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句-
ddhxxx
沙发
如果表在是浮浆表示混凝土配比不好,粉煤灰偏多,控制配比。
2007-11-24 11:29:24
赞同0
-
redyellowblue
板凳
应该是温度干缩裂缝吧 很常见的 没什么关系 不过最好掩盖一下 免得被狗屁不懂的质监、甲方、监理 看见当什么严重的质量问题处理 这些人就喜欢闲着没事找事
2007-11-23 19:42:23
赞同0
加载更多回复 举报